3.2信息体系办法运维的情况管理

1 盘算机机房的选址要求

电子盘算机机房地理位置

  • 选择水源富足,电子比力稳固可靠,交通通讯方便,天然情况干净的所在
  • 要阔别产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或存储具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、堆栈、堆场等。
  • 要只管阔别强震源和强噪声源。
  • 要避开强电磁场干扰,阔别电气轨道、高压线路、变电所,微波发射塔等强电强磁办法,如确实无法避开,采取有效的电磁屏蔽步调。
2 盘算机机房的要求

盘算机机房

  • 选择结实、宽敞、清洁、透风、有防雷击办法等条件较好的房间。
  • 应尽大概选用除顶层和底层之外的房间。
  • 一样寻常利用面积最少不低于60平方米,除主机房外,还应有附属用房。
3 盘算机机房的结构要求


  • 主机房、根本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间。
  • 根本工作间和第一类辅助房间面积的总和,宜≥主机房面积的1.5倍。
  • 上机预备室、外来用户工作室、硬件及软件职员办公室等可按没人3.5~4㎡。
  • 装备分区摆设:主机区、存储器区、数据输入区、数据输出区、通讯区和监控监控调治区等。
  • 主机房内通道及装备间的隔断规定:

    • 两相对机柜正面之间的隔断不应小于1.5m。
    • 机柜侧面(或不消面)距墙不应小于0.5m,当需维修测试时,则距墙不应小于1.2m。
    • 走道净宽不应小于1.2m。

4 盘算机机房的修建要求


  • 主机房的主体机构宜接纳大开间大跨度的柱网,内隔墙宜有肯定的可变性
  • 主机房净高,宜为2.4~3.0m。
  • 机房的楼板荷载可按5.0~7.5KN/㎡操持。
  • 主体机构应具有历久、抗震、防火、防止不匀称沉陷等性能,变形缝和伸缩缝不应穿过主机房。
  • 管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,应设置技能竖井。
  • 室内顶棚上安装的灯具、风口、火警探测器及喷嘴应和谐摆设。
  • 机房围护结构的构造和质料应满足保温、隔热、防火等要求。
  • 机房各门的尺寸均应包管装备运输方便。
  • 宜设单独收支口,入口至主机房的通道净宽不应小于1.5m。
5 盘算机机房的室内装饰要求


  • 应选用气密性好、不起尘、易干净、并在温、湿度变革作用下变形小的质料

    • 墙壁和顶棚外貌应平整,淘汰积灰面,并应制止眩光。
    • 应铺设运动地板,运动地板应符合现行国家标准《盘算机机房用运动地板技能条件》,敷设高度宜为200~350mm。
    • 运动地板下的地面和四壁装饰,可接纳水泥砂浆抹灰。
    • 吊顶宜选用不起尘的吸声质料。

6 盘算机机房的情况条件


  • 温度、湿度

    • 机房的温度应保持在15~35℃
    • 温度过低,会引起凝聚和结露征象,易生锈,质料变硬,易脆。
    • 温度过高,易使盘算机体系工作不正常、死机;易烧毁。
    • 机房得到湿度应保持在20%~80%
    • 湿度过高,会引起电路板涨大变形,难以插拔。
    • 高温湿润,易使金属生锈、腐蚀发生泄电、短路。大概会触电。





  • 照明

    • 照度标准:

      • 主机房的匀称照度可按200、300、500Lx取值。
      • 根本工作间、第一类辅助房间的匀称照度按100、150、200Lx取值。
      • 第二、三类辅助房间应按现行照明操持标准的规定取值。



工作区内一样寻常照度的匀称度(最低照度与匀称照度之比)不宜小于0.7,非工作区内一样寻常照度的匀称度不宜小于0.2,盘算机机房故障照明照度为一样寻常照明的1/10,安全出口标志灯照度不低于0.5Lx。

主机房、根本工作间可以接纳步调限定工作面上的反射眩光和作业面上的光幕反射:

  • 使视觉作业不处在照明光源与眼睛形成的镜面反射角上。
  • 接纳发光外貌积较大、亮度低、光扩散性好的灯具。
  • 视觉作业处家具和工作房间内应接纳无光泽外貌。


  • 防尘

    • 防尘的影响

      • 它会使电子元件散热本领降落
      • 由于尘土中含有水分,会使电子元件变得湿润以致发生腐蚀

    • 防尘步调

      • 要注意保持微机房的干净卫生,机房内应该设有吸尘器
      • 不要在利用盘算机时吸烟,烟尘对盘算机的粉碎好坏常大的
      • 利用完盘算机后都要盖上防尘罩大概罩布
      • 要定时扫除盘算机内的尘土
      • 干净表现器内部,应由有关专业职员作业


  • 防静电

    • 静电的影响

      • 它会使盘算机运行出现随机故障
      • 会导致元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和粉碎
      • 会影响利用职员和维护职员的正常工作和身心康健

    • 防静电步调

      • 保持室内肯定的温度,防止静电荷聚集
      • 室本地面可铺设耐磨砖或运动防静电地板,切忌铺设一样寻常胶地板地毯
      • 盘算机外设与地线要保持良好的扫除
      • 安装前,先用手扫除金属,开释掉人体所带的静电
      • 利用盘算机时不要穿尼龙纤织品衣服


  • 防磁

    • 防磁步调

      • 避开电磁场,盘算机只管阔别电话机、音响、收录机、永世磁铁等
      • 阔别高压线
      • 将盘算机和其外部装备的金属外壳接地,起屏蔽作用
      • 定期对表现器举行消磁

    • 防雷

  • 防强光、有害气体
  • 防水
  • 防鼠
考法1:概念

  • 关于盘算机机房的操持和情况要求,不准确的是(B)
    A.盘算机机房的地理位置一样寻常选择电力比力稳固可靠、交通通讯方便的地方
    B.主机房两相对机柜正面之间的隔断不应小于0.5m
    C.机房的温度要保持在15℃~35℃
    D.盘算机机房要防尘、防静电、防磁、防雷、防强光、防有害气体、防水和防鼠
  • 盘算机机房眩光是利用职员产生视觉疲劳的告急缘故因由,对眩光的限定按品级分别,此中主机房、根本工作间要求眩光程度为(A)。
    A.I级,无眩光
    B.II级,有轻微眩光
    C.III级,有眩光感觉
    D.四级,眩光轻微疲劳
  • 关于机房温湿度的形貌,准确的是(A)
    A.停机机会房温度应保持在5℃~35℃
    B.机房湿度应只管低,制止装备湿润腐蚀
    C.差别级别机房的温湿度要求没有区别
    D.开机机房与关机机房的温湿度要求没有区别
  • 关于防静电步调的形貌,不准确的是(A)
    A.机房团体做好接地即可,盘算机外设等无须重复接地
    B.室本地面可铺设耐磨地砖或运动防静电地板
    C.安装更换电子器件时,应先用手扫除金属
    D.保持机房内肯定的湿度,防止静电荷聚集
  • A企业须要新建机房,IT司理在市区内找了以下几个地方(层高、承重都符合要求),从机房选址要求角度出发,(D)比力符合。
    A.市面粉厂内一处空置库房
    B.原市钢铁厂的废弃车间
    C.美食一条街上转让的饭店
    D.商园地下最底层的空闲停车场
7 电气体系重要内容


  • 包管盘算机体系运行的可靠性
  • 包管盘算机体系的操持寿命
  • 包管信息安全的要求

    • 盘算机运行时频率介于0.16~400MHz

  • 包管盘算机利用职员的工作情况
供配电体系

  • 提供电网的供电质量,注意事项

    • 机房容量较大时,应设置专用电力变压器,容量较小时,可接纳专用低压馈电线路供电
    • 电子盘算机电源装备应靠近主机房设置
    • 机房内其他电器的电力负荷不得由盘算机主机电源和UPS供电
    • 单相负荷匀称的分配到三相上,三相负荷不平衡度应小于20%
    • 盘算机电源体系应限定接入非线性负荷,以保持电源的正弦性
    (电子盘算机房供电体系应思量体系扩展、升级的大概,并应预留备用容量)

  • 为进步盘算机装备的供配体系的可靠性,有下列情况时,最抱负的技能步调是在配电装备前端增长互换不绝止电源体系UPS

    • 对供电可靠性要求较高,接纳备用电源主动投入方式或柴油发电机组应急自启动方式仍不能满足要求时
    • 一样寻常稳压、稳频装备不能满足要求时
    • 须要包管次序断电安全停机时
    • 电子盘算机体系实时控制时
    • 电子盘算机体系联网运行时

8 不绝止电源UPS

UPS不绝止电源

  • 作用;

    • 为盘算机体系提供备用电源
    • 消除电网供电上的“污染”(浪涌、颠簸、脉动、噪声等),使盘算机中的电子部件免受摧毁性粉碎

  • 缺点:

    • UPS本机占地不大,但蓄电池组占地面积大,自重较大
    • 发热量较大,噪音不小
    • 本身内部结构紧凑,干净困难

考法1:概念

  • 关于盘算机机房的供配电体系要求,不准确的是(D)。
    A.应思量体系扩展、升级的大概,并应预留备用容量
    B.机房容量较大时,应设置专用电力变压器
    C.电源装备应靠近主机房设置
    D.机房内其他电器的电力负荷由盘算机主机电源和UPS供电
9 装备选型


  • 专用配电箱内掩护和控制电器的选型应满足规范和装备的要求
  • 专用配电箱应由富足的备用回路,用以盘算机体系的扩容
  • 专用配电箱进线断路器应设置分离脱扣器,以包管告急情况下,堵截全部用电装备电源。
  • 专用配电箱设置电流、电压表以监测三相不平衡度。
  • 专用配电箱装备富足的中线和接地端子
《低压配电操持规范》GB50054-1995
10 综合布线


  • 电子盘算机机房的电源进线应按照《修建物防雷操持规范》采取过电压掩护步调,专用配电箱电源应接纳电缆进线,不得不接纳排挤进线时,在低压排挤电源进线处或专用电力变压器低压配电母线处应装设低压避雷器
  • 主机房运动地板下部的低压配电线路宜接纳铜芯屏蔽导线或铜芯屏蔽电缆。
  • 主机房运动地板下部的电源线应尽大概的阔别盘算机信号线,制止并排敷设,应采取相应的屏蔽步调。
  • 照明布线,照明配线宜穿镀锌薄壁钢管掩护。
11 接地体系


  • 分类

    • 体系接地,屏蔽接地

  • 体系接地四种方式

    • 互换工作接地(中性线),接地电阻不应大于4Ω
    • 安全掩护接地,节点电阻不应大于4Ω
    • 直流工作接地(逻辑接地),IBM≤2Ω,DEC、太极系列≤1Ω,HP≤3Ω
    • 防雷接地,接地电阻不应大于10Ω

  • 接地方法

    • 接地棒法,埋设铜板

12 空调体系

空调体系应设消声装置。主机房必须维持肯定的正压。主机房与其他房间、走廊间的压差不应小于4.9Pa,与室内静压差不应小于9.8Pa。

  • 空调体系的新风量应取下列3项中的最大值

    • 室内总分量的5%
    • 按工作职员每人40m³/h
    • 维持室内正压所需风量

13 消防与安全体系


  • 消防灭火体系
  • 报警体系
  • 灭火体系
  • 门禁体系
  • 闭路电视监控监控体系
14 体系支持情况的参照标准


  • 国际标准

    • IEEE802.3Ethernet
    • IEEE802.5TokenRing
    • EIA/TIA568工业标准及国际商务修建布线标准(双绞线)
    • ANSI X3T9.5(国际以太网)
    • FDDI

  • 修建部分参考标准

    • 国家标准《电子盘算机机房操持规范》(GB 50174-1993)
    • 国家标准《盘算站园地技能条件》(GB 2887-1989)
    • 国家标准《盘算机站园地安全要求》(GB 9361-1988)
    • 国家标准《盘算机机房用运动地板的技能要求》(GB 6650-1986)
    • 部委标准《电子盘算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003)

  • 电力保障部分参照标准

    • 《低压配电操持规范》(GB 50054-1995)
    • 《电子盘算机机房操持规范》(GB 50174-1993)
    • 《盘算机站园地技能条件》(GB 2887-1989)
    • 《供配电体系操持规范》(GB 50052-1995)
    • 《高层民用修建操持防火规范》(GB 50045-1995)
    • 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016).

  • 综合布线部分参照标准

    • 《修建与修建群综合布线体系工程操持规范》(GB/T50311-2000)
    • Lucent SYSTIMAX结构化布线体系操持总则