qidao123.com ToB IT社区-企服评测·应用市场

 找回密码
 立即注册

华为服务器RAID设置教程 服务器硬盘故障处置惩罚资助 海潮RAID设置教程 磁盘阵列设置通用教程

[复制链接]
发表于 2026-4-24 09:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
媒介(本文档连续更新)

        本文紧张记载服务器设置RAID(磁盘阵列)过程中存在的细节标题及官方文档无法办理的标题的办理方案
设置情况

        华为 RH2288 v3服务器设置RAID组
怎样快速设置

        1.找到服务器品牌的阵列卡型号,找不到就搜型号的阵列卡型号的设置教程即可
        这里开机进入CRTL+H 进入 WebBIOS 会表现型号为  SAS2208 的板卡

        2.选用一份通用的设置引导 华为V2&V3服务器 RAID控制卡 用户指南 49 - 华为 (huawei.com)
   设置注意事项
          1.设置单元服务器时肯定要注意断开条记本的外网,表里网不能同时存在,确保安全
          2.设置时注意生存设置,部分利用界面是利用了会直接生存,不会有生存利用的提示,以是保持提前照相记载体系盘的磁盘插槽号,以便于误利用无法回退设置。
  目次
媒介(本文档连续更新)
设置情况
怎样快速设置
必备知识
快速设置资助
检察硬盘状态
硬盘状态错误办理方案 
1. Foreign+ Unconfigured Good  (未设置+包罗外部RAID信息)
2. Foreign(包罗外部RAID信息)
​编辑 3. Unconfigured Bad  (未设置错误)
4. Make Unconf Bad 
5. Failed(失败)
其他标题办理方法
误删除RAID设置导致体系无法启动 
Raid卡设置信息丢失的规复 
​编辑设置体系启动盘
差别容量的磁盘设置RAID导致的无法增长假造驱动组(600G+4TX4)
进入RAID 步调 
新版华为服务器RAID设置界面
其他版本华为服务器RAID设置界面
引用文章


必备知识

        RAID(Redundant Arrays of Independent Disks) 独立的冗余磁盘阵列,简称磁盘阵列。 它是一种将多个独立的硬盘(物理硬盘)以差别的方式组合成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和数据备份的技能。在设置界面中过程中常为 Virtual Drive Management  (假造驱动器管理)这个名字。
   ​常用的RAID有:
  RAID1:体系盘(硬盘数量=2),如480GB*2
  RAID5:数据盘(硬盘数≥3)服务器设置,如6TB*3
  RAID10:数据盘(硬盘数≥8),如6TB*8,即两个子组RAID1
  RAID50:数据盘(硬盘数≥12),如6TB*12,即两个子组RAID5
  

快速设置资助

           SAS2208 RAID 设置指南 LSI SAS2208 - 华为V2&V3服务器 RAID控制卡 用户指南 49 - 华为 (huawei.com)
  H3C UniServer R4930 G5 H3 PKG 服务器 SAS RAID-HBA卡用户手册-6W101-新华三团体-H3C
  轻松把握 RAID 设置:各大品牌服务器实操攻略(保姆级教程) - 知乎 (zhihu.com)
          Linux 网关体系设置RAID 安装单机体系(x86服务器全新安装场景) - eSight V300R010C00SPC600 单机体系软件安装指南 (SUSE Linux + GaussDB) 19 - 华为 (huawei.com)        删除RAID设置华为RH2288 V3 服务器 设置raid & 删除raid设置_华为rh2288v3设置raid-CSDN博客
  
          更换RIAD卡后规复设置FAQ-服务器Raid卡更换后怎样规复硬盘Raid组信息 - 华为 (huawei.com)
          华为阵列卡范例 华为V2&V3服务器 RAID控制卡 用户指南 49 - 华为 (huawei.com)
  

检察硬盘状态

   Unconfigured Good(未设置阵列)
  Unconfigured Bad  (未设置错误)  此时硬盘告警灯也会表现为黄色,这种情况多出现于服务器非正常关机,而导致的磁盘阵列信息丢失。
  Online(正常,设置了RAID)
  Foreign(外来磁盘,包罗外部RAID信息)
  Foreign + Unconfigured Good  (未设置+包罗外部RAID信息)
  Missing (磁盘未找到)
  Failed(失败)
  

 

硬盘状态错误办理方案 

1. Foreign+ Unconfigured Good  (未设置+包罗外部RAID信息)

这种状态下一样寻常是由新插入的硬盘导致,办理办法是先经行硬盘初始化,选中驱动器进入此界面 选择 Drive Erase (擦除硬盘)

 模式恣意选

擦除过程非常慢以是擦除一会后直接制止,选择 PD Progress Info 进入

 选择Abort 制止擦除,制止后硬盘状态规复为Unconfigured Good 即可正常设置RAID

新加硬盘参加到新的RAID组,选择假造磁盘组然后选择 adv Opers 添加即可

2. Foreign(包罗外部RAID信息)

        华为官方处置惩罚方法 

        这种情况下没碰到过,引用戴尔服务器的处置惩罚办法,只要把新的硬盘参加到阵列中即可。重启 CTRL+R ,进入网络设置菜单


选择参加RAID组 
 3. Unconfigured Bad  (未设置错误)


        这种状态下是硬盘设置错误,选择 Make Unconf Good 即可规复正常

4. Make Unconf Bad 

        这种情况下我发现革新后硬盘直接辨认不了,还未找到办理办法
5. Failed(失败)

        华为官方处置惩罚方法

其他标题办理方法

误删除RAID设置导致体系无法启动 

        这个情况是我碰到过了,新加磁盘时不警惕点了 New Configuration (新的设置)选项导致RAID信息直接被删除,这个设置很离谱一样寻常这种紧张设置都须要末了生存才会实行,它是没有生存提示的告诫后直接实行。
注意:体系盘一样寻常是RAID 0 

删除后磁盘RAID信息全部消散

 由于只是删除RAID信息,查阅资料后得知只要未举行磁盘的(Initialize)初始化就能规复RAID设置,固然另有一个条件是得记得体系盘的插槽。这里我之前拍了照,Slot 12 和13是体系盘 做的RAID 1,重新做 RAID 1 即可

终极做完RAID后不要点击初始化选项,如许就能生存数据规复RAID设置
这里选择 No 不要初始化,完成后重启体系验证是否准确


Raid卡设置信息丢失的规复 

先将 Unconfigured Bad 的磁盘 Make Unconf Good ,然后选择 Scan Devices (扫描驱动器),选择 Import 

默认选择 All Configurations (全部设置) ,选择 Preview (检察)在 Physical View(检察物理磁盘)可以看到 slot 0 (插槽)表现 online(在线),至此磁盘slot 0 已加入group (Raid 组)
设置体系启动盘


   进入假造磁盘驱动器选择 Set Boot Drive (Current=0)
  0 表现的是插槽0为启动盘(一样寻常RAID0 就是体系盘),none表现的是没有设置启动盘
  

差别容量的磁盘设置RAID导致的无法增长假造驱动组(600G+4TX4)

        这里我是用的是600G硬盘创建RAID0 也就是这里VD1 然后,进入添加组的页面新增假造驱动器会提示被闲置,这里选择yes即可添加乐成

 


进入RAID 步调 

1.开机加点自检会自动检测到RAID卡

2.加载完成后会表现启动选项

        CRTL+Y 重启进入CLI (下令行界面)
        CRTL+H 进入 WebBIOS(RAID的图形设置界面)

3.CRTL+H 进入 WebBIOS(RAID的图形设置界面) 

         戴尔启动加载界面 

        CRTL+S 进入网络适配器的设置菜单 
        CRTL+R 进入RAID设置界面
        F2 启动体系(硬盘已装体系)
        F10 进入BIOS(老版本)控制器设置BIOS工作参数
        F11 进入体系启动菜单界面(插入USB可进入PE体系)
        F12 进入网络PXE启动引导界面
网络适配器设置菜单


选择进入RAID设置界面

BIOS控制器界面

其他情况
        假如开机使用F11 打开直接打开启动菜单
        这里会自动搜刮到RAID的适配器进入后依然是RAID的图形设置界面

        这是说有磁盘的缓存存在,也就是当前硬盘粉碎的数据还在,可以判定有磁盘粉碎大概插入的位置不准确

是否生存缓存到驱动器

3.进入LSI 的 RAID 设置界面


新版华为服务器RAID设置界面

 服务器开机选择DEL键 进入Setup Utility (实用步调)模式,相当升级版的图形BISO界面

选择 Device  Mangger(驱动器管理)

选择AVAGO megaRAID(控制卡)

选择 Main Menu(主菜单)

进入 configuration management (设置管理)

选择 create virtual driver (创建假造驱动步调)

选择设置的RAID范例

进入 Select Drives (选择硬盘作为驱动器)
        将盘范例调解为启用 enabled(启用)

选择   Default initialization (初始化引导)
        相当于给磁盘举行格式化,初始化的过程会非常慢,一样寻常不须要格式化,假如须要生存数据设置RAID请不要举行初始化,可以对丢失的体系磁盘设置举行回滚,用来规复误利用

 选择 save configuration (生存设置)

通过 Virtual Drive Management  (假造驱动器管理)检察设置的RAID 信息
        注意:RAID就是假造驱动器的方式,是通过软件假造的阵列

其他版本华为服务器RAID设置界面

        CTRL+C 进入RAID

表现RAID型号 Enter 做RAID设置

选中 RAID Properties (RAID 属性)

        选择RAID 范例

         其他利用雷同反面不做教程
引用文章

华为V5型号服务器设置RAID教程 - 技能分享 - 主机测评 (yxzhi.cn)
轻松把握 RAID 设置:各大品牌服务器实操攻略(保姆级教程) - 知乎 (zhihu.com)
华为RH2288 V3 服务器 设置raid & 删除raid设置_华为rh2288v3设置raid-CSDN博客
dell服务器磁盘的状态酿成foreign_foreign config-CSDN博客
FAQ-服务器Raid卡更换后怎样规复硬盘Raid组信息 - 华为 (huawei.com)
海潮MF5280 M3服务器raid卡设置信息丢失的规复_海潮服务器阵列规复体系怎么设置-CSDN博客

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

登录后关闭弹窗

登录参与点评抽奖  加入IT实名职场社区
去登录

QQ|手机版|qidao123.com IT社区;IT企服评测▪应用市场 ( 浙ICP备20004199|浙ICP备20004199号 )|网站地图

GMT+8, 2026-5-22 00:21 , Processed in 0.084425 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表