前言:
各人好,我是上位机马工,硕士毕业4年年入40万,如今在一家主动化公司继承软件司理,从事C#上位机软件开辟8年以上!我们在C#开辟活动控制软件的时间,也要相识原点开关的接线方式,下面举行先容!
1、常开和常闭开关的根本概念
常开(NO):平常状态下信号输出线为断开状态,无信号输出,当感应到物体时才闭合,输出信号。
常闭(NC):平常状态下信号输出线为闭合状态,连续信号输出,当感应到物体才断开,关闭信号。
下面先容回原点活动的过程:
2、原点接常开
1)原点开关正常工作
轴先活动,不绝到碰到原点开关后,原点开关闭合,轴制止。
2)原点开关粉碎
轴先活动,假设先朝着负极限方向活动,由于原点开关粉碎,以是无法实现闭合,以是轴找到负极限后反向,然后继续探求原点闭合信号,但是由于不绝找不到原点,然后会找到正极限然后停下来,如许由于碰到了正极限,轴是无法活动的,以是我们很轻易排查到标题。
3、原点接常闭
1)原点开关正常工作
轴先活动,不绝到碰到原点开关后,原点开关断开,轴制止。
2)原点开关粉碎
轴先活动,由于当前位置原点开关已断开,以是会把当前位置误以为是到达了原点,如许就导致原点位置错误!
结论:
以是一样平常环境下会将原点设置为常开。