DELL服务器全系列ipmitool下令调节风扇转速(shell+windows软件)

[复制链接]
发表于 2024-6-13 19:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
DELL服务器全系列ipmitool下令调节风扇转速

1关闭服务器主动风扇转速调节(终端)

首先要确保你的电脑和服务器在同一个局域网,并且设置好带外地址可以ping通,然后电脑安装ipmitool
  1. #  apt install ipmitool
复制代码
1.1参数剖析

-I lanplus
使用 lanplus 作为通信接口。lanplus 是 IPMI v2.0 over LAN (通常是称为“LAN+”或简称“lanplus”) 的接口类型。
-H 192.168.2.1
设置目标 IP 地址为 192.168.2.1。这是你想要与之通信的 IPMI 装备的地址。
-U root
使用 root 作为用户名。这意味着在目标 IPMI 装备上,将以 root 用户的身份进行身份验证。
-P password
使用 password 作为暗码。这是与上面提到的用户名(root)相对应的暗码。
raw 0x30 0x30 0x01 0x00
发送原始的 IPMI 下令。这里发送的是四个十六进制字节:30 30 01 00。这些字节的具体寄义取决于目标 IPMI 装备的实现和配置。通常,这些原始下令是特定于硬件制造商的,并用于执行各种硬件管理任务。

  1. ```powershell
  2. # ipmitool -I lanplus  -H idrac ip地址 -U idrac用户名 -P idrac密码 raw 0x30 0x30 0x01 0x00
复制代码
事例
  1. # ipmitool -I lanplus  -H 192.168.1.1 -U root -P admin1234 raw 0x30 0x30 0x01 0x00
复制代码
2调节风扇转速

2.1参数剖析

raw 0x30 0x30 0x02 0xff 0x15:发送五个原始的十六进制字节。这些字节的具体寄义依赖于目标 IPMI 装备的实现和配置。根据这些字节,这条下令可能用于执行某些特定的硬件管理任务。
  1. ```powershell
  2. # ipmitool -I lanplus -H idrac ip地址 -U idrac用户名 -P idrac密码 raw 0x30 0x30 0x02 0xff 0x15
复制代码
事例
  1. # ipmitool -I lanplus -H 192.168.1.1 -U root -P admin1234 raw 0x30 0x30 0x02 0xff 0x15
复制代码
2.2规复主动调节

  1. # ipmitool -I lanplus -H 192.168.1.1 -U root -P admin1234 raw 0x30 0x30 0x01 0x01
复制代码
3可视化调节

使用一下开源项目,便可以实现windows下的转速调节方式windows转速调节,具体使用方法可以参考项目介绍。

回复

使用道具 举报

登录后关闭弹窗

登录参与点评抽奖  加入IT实名职场社区
去登录
快速回复 返回顶部 返回列表